bratislavbelic napisao/la:
Pojašnjenje za ljude van struke: krov je formiran od termoizolacionih panela (vidim da je Kingspan u pitanju), s tim da je krovni panel okrenut "natraške" tj. rebra su okrenuta na dole a ravna strana na gore. Ovo je tehnički ispravno rešenje i primenjuje se najčešće kod krovova:
a) manjeg nagiba od tehnički preporučenog od strane proizvođača panela i;
b) kod kojih je predviđen veći broj prodora kroz krovnu ravan.
Ovde su oba slučaja u pitanju. Nagib je 3-5%, a kroz krovnu ravan prodire gomila instlacija (freonski razvod do chillera, kanalizacione oduške, razna struja... čujem da imaju u planu i kuhinju, pa u tom slučaju verovatno i ventilacija.
Zbog svega ovoga, preko panela se postavlja hidroizolaciona membrana, SikaPlan 15g ili slična, koja ukida svaku mogućnost procurivanja kroz ove otvore. Ovakvo rešenje je primenjeno na Merkatoru.
Sudeći po boji ispune panela, ovde je u pitanju Poliuretan, tj. pošto je Kingspan u pitanju, onda je tzv. IPN (IsoPhenic), njihov patentirani poliuretan sa većom otpornosti na požar od klasičnog PUR-a.
Kod poslovnih objekata, a ovaj se posmatra kao takav, projektom zaštite od požara se proračunava potreban SOP (stepen otpornosti na požar) svih elemenata konstrukcije i omotača objekta. U zavisnosti od dobijenog SOP-a, tj.proračunate minutaže otpornosti (30, 60, 90, 120minuta) vrši se odabir elemenata omotača objekta, u ovom slučaju panela. Za konkretan slučaj, izvođač mora, od dobavljača Kingspan panela, dobiti ateste Instituta za materijale Srbije (IMS) o otpornosti na požar konkretnog ugrađenog panela (kako krovnog tako i zidnog).
Na osnovu iskustva, znam da se ovo ne tretira kao objekat visoke ugroženosti od požara (nema veze što je pumpa u pitanju), te pretpostavljam da su zidovi i krov objekta morali biti otporni na požar recimo 60 minuta (što Kingspan postiže sa panelima od 100mm). Ovde je, s druge strane, opredeljujući faktor debljine panela bila energetska efikasnost. Budući da je ovo novi objekat, morao je biti projektovan u minimalno C razredu, što znači da je krovni panel morao zadovoljiti min.koeficijent prolaska toplote od 0.15w/m2K. Ovaj koeficijent Kingspanov krovni panel zadovoljava tek sa debljinom od 16cm, što je daleko više od minimalnih uslova zaštite od požara.
I još: pored omotača, zaštita od požara se odnosi i na elemente konstrukcije, što znači da ova čelična konstrukcija, tradicionalno neotporna na požar, mora biti premazima za zaštitu od požara ili gispanim
FireBoard pločama zaštićena od mogućnosti dodira sa vatrom. Toliko...